Цитата(VolosatovPA @ 18.1.2012, 8:04)

Узел 1 - обычное ответвление на ГВС. В данном случае, скорее всего, ГВС с открытым водоразбором, поэтому нет второй трубы, которая обычно приходит от теплообменника ГВС. В узле 1 таким образом есть возможность пустить воду либо с подачи, либо с обратки.
Добавлю, это узел подготовки горячей воды тупиковой системы ГВС, только без обратного клапана и регулятора температуры, а поэтому - порнография. И трубопровод подачи ГВС врезан в катушку для обслуживания сопла элеватора, тоже нехорошо. Правда, у нас очень долгое время так было, жилищники по команде диспетчера теплосети дружно переключались на обратку. Соответственно и режимная карта была сделана с учётом этого. И работало всё, что интересно.